威能壁挂炉水压突然变高(检查机器运行是否正常开启)

发布日期:2024-11-20 23:51:24 更新时间:2024-11-22 02:46:59 浏览次数:3297  

维修时候从暖气片上的排气阀放出来,有分水器的情况也可以防水,从而达到了降压的作用,情况是管道有泄露的就需要注意,可以直接的进行泄压,不过还是需要掌握方法,不能太多或者太少,也可以从散热器的排气阀位置进行放气。

威能壁挂炉水压突然变高(检查机器运行是否正常开启)

先拔掉插头,把进水阀的阀门关闭;其次找到排气阀,把排气阀打开,慢慢的将管道中的水放掉一些,待指针下降到1.5以后再将阀门关闭,这样就能起到降压的效果了。

关闭壁挂炉冷水阀,打开厨房洗菜盆的热水水龙头;

打开壁挂炉补水阀,此时热水水龙头出水,压力表压力开始下降,当压力降于1-1.5bar时,关闭热水水龙头,关闭补水阀,打开冷水阀即可。

故障现象:水泵不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。

a)管道缺水,压力表显示管道水压不足。

a)管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理。

b)用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。

故障现象:水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。

a)用万用表检测水泵的输出电源是否正常,接触是否良好。如果控制器没有电压输出是控制器故障,更换控制器;如果控制器有电压输出,水泵没电则是接插件脱落,接触不良或者导线断开;脱落就重新接触好,接触不良就使之接触良好,导线断开就更换导线。

b)如果有电压输入水泵,而水泵不转,则可能为水泵抱死,拧开水泵上的一字螺丝,用一字螺丝刀拧动水泵轴,使水泵转子旋转就能恢复正常;如果水泵没有抱死而用万用表检测水泵断路或短路,则为水泵烧坏,更换水泵。

威能壁挂炉水压突然变高(检查机器运行是否正常开启)

②故障现象:水泵运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的为管道缺少故障代码。

a)水泵有空气没有排尽导致水泵空转。

b)采暖系统分配器没有打开或者过滤器堵塞。

e)压差式机型管道产生的压差不够。

a)拧开水泵端面一字口铜螺丝,排尽水泵空气,重新启动。

b)采暖系统分配器没有打开则打开分配器;如果过滤器堵塞则拆下过滤器冲洗干净之后装好,进行补水排气,重新启动。

c)管道内有空气没有排尽则排尽空气重新启动。

d)水流开关故障就用万用表检测在运行时是否有开关信号输出。如果有信号输出即水流开关接通,

首先,需要查看燃气炉的压力表,确定当前压力是否过高。如果是,可以通过调整燃气阀门来降低燃气的流量,从而降低燃气炉的压力。同时,也需要检查燃气管道和燃气阀门是否存在堵塞或损坏,及时清理或更换。调节威能燃气炉的压力需要注意安全,建议由专业人员进行操作。

威能壁挂炉水压突然变高(检查机器运行是否正常开启)和德国威能壁挂炉水压过高如何处理的问题分享结束啦,以上的文章解决了您的问题吗?欢迎您下次再来哦!

电修家
为大家整理了液晶电视、冰箱、空调、洗衣机、热水器等11种家庭电器的故障及维修方法,希望可以帮助大家自己维修家电的小故障。